Q128.
25kV 500MCM 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,下列哪些項目為接頭轉換器套入電纜之必須施作要點?
配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q128
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題型,要求對施工流程中的多個關鍵操作步驟進行全面判定,且涉及多項精確的技術規範,增加了分析難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 以手扭轉接頭轉換器方式套入電纜:預鑄型肘型端頭施工時,以手扭轉接頭轉換器套入電纜可確保矽橡膠絕緣體均勻擴張,避免單側受力導致預鑄本體變形或產生氣隙。
- ② 前後推動接頭轉換器使潤滑膏分布均勻:前後推動接頭轉換器能使矽利康潤滑膏均勻分布於外半導體層與預鑄端頭內壁之間,降低摩擦阻力並防止半導體層刮傷。
- ③ 接頭轉換器靠近外半導體前約30mm 處時將殘餘潤滑膏拭淨:當接頭轉換器靠近外半導體切斷面前約30mm處時,殘餘潤滑膏若未拭淨,可能滲入絕緣界面造成局部放電或沿面閃絡之隱患。
- ④ 續推接頭轉換器至標記帶使其與外半導體相結合:續推接頭轉換器至標記帶位置,確保預鑄端頭之應力錐與電纜外半導體層緊密結合,達到均勻電場分布之設計要求。
錯誤選項解析
Learning Tip
"此類題型常考預鑄型接頭施工之標準作業流程,關鍵在於理解潤滑膏功能(輔助安裝而非永久留置)與應力控制原理(外半導體與應力錐之緊密結合)。實務上須特別注意:潤滑膏殘留於絕緣界面會嚴重降低耐電強度,且推動過程嚴禁使用金屬工具以免損傷半導體層。施工時應嚴格遵循原廠安裝手冊之尺寸規範與清潔要求。"
學員答題分佈
①以手扭轉接頭轉換器方式套入電纜0%
②前後推動接頭轉換器使潤滑膏分布均勻0%
③接頭轉換器靠近外半導體前約30mm 處時將殘餘潤滑膏拭淨0%
④續推接頭轉換器至標記帶使其與外半導體相結合0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!