Q74.

KP 製500MCM 插入式接頭於電纜半導電層上纏繞半導電膠帶,該30mm 寬外半導,若邊緣不整齊時,可先塗抹半導體漆使其整齊均勻,惟不能沾到

配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q74

難易度分析

3 / 5

本題考驗對高壓電纜接頭各層功能及施工禁忌的精確掌握,需能區分導電區域與絕緣區域的界限,並判別導電物質對絕緣強度可能造成的影響。

正確答案:④絕緣體

④ 絕緣體:絕緣體為高壓電纜接頭的核心絕緣部件,半導體漆具有導電性,若沾附於絕緣體表面會形成導電路徑,導致局部放電或沿面閃絡,嚴重破壞絕緣強度。

錯誤選項解析

  • ① 外皮:外皮為電纜最外層保護層,半導體漆塗抹於外半導電膠帶邊緣時,外皮並非絕緣關鍵區域,沾到不會直接影響接頭的電氣絕緣性能。
  • ② 遮蔽銅線:遮蔽銅線屬於應力控制與接地系統的一部分,半導體漆接觸遮蔽銅線不會破壞絕緣結構,但仍應避免不必要的污染以維持施工品質。
  • ③ 內半導:內半導與外半導同屬半導電層系統,兩者電位相近,半導體漆沾到內半導不會造成電場畸變或絕緣劣化,故非禁止接觸區域。
Learning Tip

"本題考點為高壓電纜接頭半導電層處理的關鍵原則。在半導電膠帶纏繞作業中,半導體漆僅可用於修整半導電層邊緣,絕對不可跨越半導電區與絕緣區的交界線。實務上常混淆「內半導」與「絕緣體」的防護優先級,切記任何導電性物質(半導體漆、半導電膠帶碎屑等)均不得接觸XLPE絕緣體表面,否則將造成不可逆的絕緣缺陷。施工時應使用遮蔽膠帶明確區分半導電區與絕緣區,確保電場均勻分佈。"

學員答題分佈

①外皮0%
②遮蔽銅線0%
③內半導0%
④絕緣體0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!