Q115.
25kV #1 AWG 電纜以預鑄型直線接頭施工時,以壓縮器壓縮銅壓接套管,須施作下列哪些項目方符合規定?
配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q115
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題,要求考生對高壓電纜施工的數值規範與操作細節有精確的記憶。由於必須同時判別多個技術要點且包含具體量化指標,增加了認知負荷與判斷難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 由壓接套管之內段逐步向絕緣體方向壓縮:預鑄型直線接頭的壓接作業必須由壓接套管內段(靠近導體中心)逐步向絕緣體方向順序壓縮,此可確保導體接觸電阻最小化,並避免空氣殘留於壓接區造成局部放電。
- ② 每次壓縮應旋轉90 度:每次壓縮後旋轉 90 度再進行下一次壓接,可使壓接力道均勻分布於套管圓周方向,確保六角形壓接的幾何對稱性,防止套管變形或導體偏心。
- ③ 每次壓縮間隔1.6~3.2mm,壓縮至壓滿壓接套管為止:壓縮間隔控制在 1.6~3.2mm 範圍內,並壓滿整個套管長度,此規範依據 CNS 電纜施工標準,可確保壓接面積足夠承載額定電流,避免接觸不良過熱。
- ④ 壓縮時應將壓接套管扶正,使電纜與壓接套管成水平:壓縮時將壓接套管扶正使電纜與套管成水平,可避免壓接過程中產生彎曲應力,確保導體中心線對齊,維持電場分布均勻並防止絕緣層受損。
錯誤選項解析
Learning Tip
"高壓電纜壓接作業為配電電纜裝修乙丙級檢定之核心考點,常考陷阱包含:壓接方向(由內向外)、旋轉角度(90度非180度)、壓縮間距(1.6~3.2mm)。實務上若壓接不確實會導致接觸電阻增大、接頭過熱甚至絕緣崩潰,施工時務必使用校驗合格之壓縮器並確認壓接模具尺寸與導體規格相符。"
學員答題分佈
①由壓接套管之內段逐步向絕緣體方向壓縮0%
②每次壓縮應旋轉90 度0%
③每次壓縮間隔1.6~3.2mm,壓縮至壓滿壓接套管為止0%
④壓縮時應將壓接套管扶正,使電纜與壓接套管成水平0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
25kV #1 AWG 電纜以預鑄型直線接頭施工時,將直線接頭套管套入A端(外皮剝除較長一邊)電纜之後,須施作下列哪些項目,才算完成銅壓接套管壓接工作?
25kV #1 AWG 電纜以預鑄型直線接頭施工時,於壓接銅壓接套管後,必須先施作下列哪些工作項目,方能將直線接頭套管移回銅壓接套管上方?
施作25kV #1 AWG 預張式屋外電纜終端接頭時,以壓縮器壓縮銅壓接套管過程中,須以下列哪些項目施作方符合規定?
25kV #1 AWG 電纜以預鑄型直線接頭施工時,在壓妥銅壓接套管後,移裝直線接頭套管之施作要點有下列哪些工作項目?
25kV #1 AWG 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,以壓縮器壓縮銅壓接套管之過程中,須以下列哪些方式施作方符合規定?