LONGEPASS
Q57.

三芯電力電纜耐壓試驗時,下列四種接線何者為錯誤?

配電電纜裝修 · 乙級 · 電纜敷設作業 · Q57

難易度分析

3 / 5

本題需對比四組不同的接線電路圖,判斷是否符合逐相測試且非測試相確實接地的專業規範。由於選項為純圖片形式,考生必須精確識別電路連接狀態以找出錯誤配置,具備一定的圖形分析與專業知識要求。

正確答案:②配電電纜裝修 乙級 電纜敷設作業 第 57 題 選項 ② 圖片

② 配電電纜裝修 乙級 電纜敷設作業 第 57 題 選項 ② 圖片:此接線為錯誤的耐壓試驗接法。錯誤原因在於未將非測試相導體確實接地,或將高壓同時施加於多芯導體上,違反了耐壓試驗應逐相測試且非測試相必須接地的安全規範,可能導致測試結果不準確或發生危險。

錯誤選項解析

  • ① 配電電纜裝修 乙級 電纜敷設作業 第 57 題 選項 ① 圖片:此接線方式為正確的耐壓試驗接法之一,將高壓測試端接於其中一芯導體,其餘兩芯導體與金屬遮蔽層/鎧裝層共同接地,符合單相逐相測試的標準程序。
  • ③ 配電電纜裝修 乙級 電纜敷設作業 第 57 題 選項 ③ 圖片:此接線方式為正確的耐壓試驗接法之一,將高壓測試端接於另一芯導體,其餘兩芯導體與金屬遮蔽層接地,符合標準的逐相耐壓測試程序。
  • ④ 配電電纜裝修 乙級 電纜敷設作業 第 57 題 選項 ④ 圖片:此接線方式為正確的耐壓試驗接法之一,將高壓測試端接於第三芯導體,其餘兩芯導體與金屬遮蔽層/鎧裝層接地,完成三相逐相測試的最後一相。
Learning Tip

"三芯電力電纜耐壓試驗的核心考點在於逐相測試原則:每次僅對一芯導體施加高壓,其餘兩芯導體與金屬遮蔽層(或鎧裝層)必須確實接地。常見陷阱為混淆「絕緣電阻測試」與「耐壓測試」的接線方式,或誤將多芯同時加壓。實務上應遵循CNS標準規範,確保測試人員安全及測試結果的準確性。"

學員答題分佈

①0%
②0%
③0%
④0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!