Q78.

為避免電纜接頭之感應電壓造成人員碰觸接頭發生感電事故,下列何種接頭裝設時應於外半導部份進行有效之接地?

配電電纜裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q78

難易度分析

4 / 5

本題為複數選擇題,要求考生全面掌握多種電纜接頭的構造特徵與安全接地規範,必須對所有選項的技術特性進行逐一判定,增加了答題的複雜度。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 插頭封套:插頭封套(Plug-in Bushing)為電纜接頭常用組件,其外半導電層在運行時會因電場感應產生電位差,裝設時必須將外半導部分確實接地以消除感應電壓,防止人員感電。
  • ② 套管插頭:套管插頭(Bushing Insert)安裝於變壓器或開關設備之套管內,其外半導屏蔽層同樣會感應電壓,依據 CNS 電纜接頭施工規範,須於外半導部位實施有效接地。
  • ③ 肘型端頭:肘型端頭(Elbow Connector)為全絕緣、全遮蔽之可分離式接頭,其外半導橡膠層易累積感應電荷,施工時必須將外半導層與接地系統可靠連接,以確保操作人員安全。
  • ④ 雙通插頭:雙通插頭(Dual-feed Plug / Tee Connector)用於電纜分支或 T 接,其結構包含內外半導電層,外半導部分於帶電狀態下會產生感應電壓,裝設時須進行有效接地。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "本題核心考點為電纜接頭外半導層之感應電壓防護。所有具備全絕緣、全遮蔽結構之可分離式接頭(插頭封套、套管插頭、肘型端頭、雙通插頭),其外半導電層均會因電場耦合效應產生感應電位,依據CNS 電纜接頭安裝規範及用電場所安全標準,施工時必須將外半導部分確實接地。常見陷阱為誤認僅部分接頭需接地,實際上凡具外半導屏蔽結構之接頭皆須接地;實務上應使用專用接地線將外半導層連接至接地網,並量測接地電阻確認符合規定。"