Q79.

電纜接頭發生故障經常因下列哪些不當施工造成?

配電電纜裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q79

難易度分析

4 / 5

本題屬於多選題型,要求考生必須全面掌握電纜接頭施工中的多項關鍵技術要點,且需同時辨析機械結構缺陷與電氣放電現象,判讀範圍較廣,因此難度較高。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 壓接次數不足:壓接次數不足會導致導體與端子間接觸電阻過大,無法達到規範要求的機械強度與導電性能,進而引發接頭過熱或斷路故障。
  • ② 壓接端子每壓一次未旋轉90 度致生彎曲變形:壓接時未旋轉90度會使端子受力不均而產生彎曲變形,造成接觸面積不足與應力集中,影響接頭的電氣與機械可靠性。
  • ③ 壓接工具與壓縮鍵選用不當:壓接工具與壓縮鍵選用不當會使壓接尺寸不符合導體截面積規範,導致壓接深度不足或過度壓縮,均會降低接頭品質。
  • ④ 端子稜角未磨平引起尖端放電:端子稜角未磨平會形成電場集中效應,在高電壓下引發尖端放電(電暈放電)現象,長期將加速絕緣劣化並導致擊穿故障。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "此類題型常考電纜接頭施工品質對配電系統可靠度的影響。實務上應嚴格遵守壓接SOP:確認工具規格、依規定次數與角度壓接、壓後檢查外觀與尺寸,並以絕緣電阻測試驗證接頭品質。容易混淆的觀念是將機械性缺陷與電氣性缺陷分開討論,實際上兩者互為因果關係。"

    學員答題分佈

    ①壓接次數不足0%
    ②壓接端子每壓一次未旋轉90 度致生彎曲變形0%
    ③壓接工具與壓縮鍵選用不當0%
    ④端子稜角未磨平引起尖端放電0%

    此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!