25kV #1 AWG 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,將壓接端子套入電纜導體後,應注意下列哪些事項,才能施行壓接工作?

配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q123

難易度分析

3 / 5

本題為複選題,要求考生精確區分施工過程中正確與錯誤的操作細節。選項中設計了容易混淆的對比項目,必須完全掌握相關施工規範才能排除干擾項並選出所有正確答案。

正確答案 (複選):②, ③

  • ② 確認導體完全插入壓接端子底部:導體必須完全插入壓接端子底部,以確保壓接面積充足、接觸電阻最小,避免運轉時因接觸不良導致局部過熱。
  • ③ 壓接端子孔確實對正連接位置之方位:壓接前須確認端子孔位與連接位置方位對正,才能保證壓接模具正確施壓,使壓接後之機械強度與電氣特性符合 CNS 標準。

錯誤選項解析

  • ① 壓接端子須塗上潤滑膏:壓接端子本身不需塗抹潤滑膏,潤滑膏應塗於電纜絕緣表面以利肘型接頭套入,塗於端子會降低壓接導電性能。
  • ④ 電纜導體須塗上潤滑膏:電纜導體不需塗抹潤滑膏,潤滑膏僅用於絕緣層外表面以減少預鑄肘型接頭安裝時之摩擦阻力,塗於導體無助施工且可能影響壓接品質。
Learning Tip

"高壓電纜預鑄型肘型接頭施工時,常考混淆點在於潤滑膏之正確塗抹位置——應塗於電纜絕緣表面而非導體或壓接端子。壓接作業兩大關鍵為「導體插到底」與「「孔位對正」,缺一不可。實務上若壓接不完全,將造成接觸電阻增大,長期運轉易引發接頭過熱甚至絕緣劣化。"

學員答題分佈

①壓接端子須塗上潤滑膏0%
②確認導體完全插入壓接端子底部0%
③壓接端子孔確實對正連接位置之方位0%
④電纜導體須塗上潤滑膏0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!