Q21.

瓦斯管線附掛於橋樑之配管方式,下列敘述何者錯誤?

氣體燃料導管配管 · 乙級 · 管路裝配 · Q21

難易度分析

3 / 5

本題要求考生辨析橋樑附掛管線的設計規範,需精確掌握管徑大小與支撐距離之間的比例關係,以及可撓性配管與固定支點的功能定義,屬於需具備專業實務知識才能排除陷阱的考題。

正確答案:①橋樑附掛管線管徑越大,其支距距離越長

① 橋樑附掛管線管徑越大,其支距距離越長:此敘述錯誤。管徑越大的管線自重與內容物重量越大,其支距距離應越短而非越長,以確保管路結構強度與防止撓度過大。依據 CNS 管路設計規範,管徑與支距成反比關係。

錯誤選項解析

  • ② 可撓性配管方式有LOOP 彎管方式及伸縮接頭方式:此敘述正確。可撓性配管常用於橋樑附掛工程,主要採用 LOOP 彎管方式(利用彎管的彈性變形吸收位移)及伸縮接頭方式(利用機械式伸縮結構容許軸向位移)兩種工法。
  • ③ 可撓性配管主要目的為吸收熱應力,導管之伸縮有足夠之空間可容納,故橋樑之桁架必須有足夠空間:此敘述正確。可撓性配管的核心功能為吸收熱應力與橋樑結構變形所產生的位移,確保導管伸縮有足夠空間容納,因此橋樑桁架空間必須預留足夠的安裝與作動間隙。
  • ④ 埋設管立上時,通常以設定埋設部分為固定支點計算應力之大小:此敘述正確。埋設管段立上至橋樑時,通常以埋設固定部作為固定支點(Anchor Point),以此基準計算管路因溫度變化、地震荷載等產生的應力分佈與位移量。
Learning Tip

"本題考點為橋樑附掛瓦斯管線的配管設計原則。常見陷阱為混淆管徑與支距的關係:管徑越大→重量越大→支距應越短。另外需區分可撓性配管(吸收熱應力與橋樑變形)與固定支點(應力計算基準)的不同功能。實務上橋樑附掛管線須符合燃氣事業法及CNS 管路設計標準,並考量地震帶環境之耐震設計要求。"

學員答題分佈

①橋樑附掛管線管徑越大,其支距距離越長0%
②可撓性配管方式有LOOP 彎管方式及伸縮接頭方式0%
③可撓性配管主要目的為吸收熱應力,導管之伸縮有足夠之空間可容納,故橋樑之桁架必須有足夠空間0%
④埋設管立上時,通常以設定埋設部分為固定支點計算應力之大小0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!