Q71.
容量不等之兩台變壓器並聯運用時,若欲按其容量分配負載,則其內部之等值阻抗必須
機械停車設備裝修 · 乙級 · 電機部分 · Q71
難易度分析
3 / 5
本題要求考生區分變壓器容量與等值阻抗之間的特定比例關係。由於選項中包含互為相反的概念(正比與反比),且涉及電氣工程中關於負載分擔的專業定義,若對基礎概念理解不足或混淆比例方向,容易選擇錯誤選項。
正確答案:④與其額定容量成反比
④ 與其額定容量成反比:當等值阻抗與額定容量成反比時,兩台變壓器的標幺值阻抗(per-unit impedance)相等,負載電流即可依各自容量比例自動分配,避免任一設備過載。
錯誤選項解析
- ① 相等:若兩台變壓器等值阻抗相等,容量較小者將承擔過大負載而過載,容量較大者則負載不足,無法依容量比例分配。
- ② 無關:變壓器並聯時的等值阻抗直接決定負載分配比例,兩者密切相關而非無關。
- ③ 與其額定容量成正比:若等值阻抗與額定容量成正比,容量大的變壓器阻抗更大,反而分擔較少負載,導致負載分配不均。
Learning Tip
"本題核心考點為變壓器並聯運轉之負載分配條件。切記:要使負載依容量比例分配,需滿足標幺值阻抗相等,換算成實際歐姆值即為等值阻抗與容量成反比。常見陷阱是混淆「正比」與「反比」,或誤以為阻抗相等即可。實務上若未滿足此條件,容量較小的變壓器會先過載跳脫,進而使剩餘設備連鎖過載。"
學員答題分佈
①相等0%
②無關0%
③與其額定容量成正比0%
④與其額定容量成反比0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!