Q128.
單相100KVA 變壓器二台,接成V 接線,供應功率因數為0.8 之三相平衡負載,則可供之三相滿載容量(KVA)約為
機械停車設備裝修 · 乙級 · 電機部分 · Q128
難易度分析
3 / 5
此題考查特定接線方式下的容量計算公式。題目中包含與計算結果無關的干擾數據,且選項設計涵蓋了常見的計算誤區,要求考生能精準識別正確公式並排除無關資訊。
正確答案:③173
③ 173:V接線(開放三角接線)之三相滿載容量為單台變壓器容量的 √3 倍,即 100 × √3 ≈ 173KVA,此為正確計算方式。
錯誤選項解析
- ① 100:V接線(開放三角接線)的三相容量並非單台變壓器額定容量,而是單台容量的 √3 倍,故 100KVA 並非正確答案。
- ② 160:160KVA 是將功率因數 0.8 誤乘於兩台總容量 200KVA 所得之錯誤數值,V接線容量計算與功率因數無關,應以 √3 × 單台容量計算。
- ④ 200:200KVA 是兩台變壓器容量之簡單相加,但 V接線因相位差關係,實際可用三相容量僅為單台的 √3 倍(約86.6%),而非代數和。
Learning Tip
"本題核心考點為 V接線(開放三角接線)的容量計算。常見陷阱是將兩台變壓器容量直接相加(200KVA)或誤乘功率因數。切記:V接線三相容量 = √3 × 單台容量,且此計算與負載功率因數無關。實務上 V接線常用於臨時供電或其中一台變壓器故障時的降載運轉,其供電能力約為原三角接線的 57.7%。"