Q4.
台電公司二次變電所的主變壓器,常用下列何種接法?
用電設備檢驗 · 乙級 · 電工常識 · Q4
難易度分析
3 / 5
本題要求考生區分不同變壓器接法在特定電力設施中的應用場景,特別是需精確分辨升壓與降壓用途之差異,屬於對專業基礎概念的掌握程度考驗。
正確答案:③△-Y
③ △-Y:△-Y接法為二次變電所最常用的接法,高壓側△接可提供三次諧波電流迴路以改善波形,低壓側Y接可引出中性點供接地系統使用,並能同時供應單相與三相負載。
錯誤選項解析
- ① Y-Y:Y-Y接法雖結構簡單,但存在三次諧波電流無法流通的問題,會導致電壓波形畸變,且中性點不穩定,較少單獨用於主變壓器。
- ② Y-△:Y-△接法的高壓側為Y接需引出中性點,通常用於發電廠升壓變壓器而非二次變電所降壓用途,其應用情境與二次變電所需求不符。
- ④ △-△:△-△接法無法引出中性點,不適用於需要三相四線制供電的配電系統,且無法提供單相負載所需的中性線,故不適合用於二次變電所。
Learning Tip
"△-Y接法為用電設備檢驗常考重點,需理解高壓側△接的諧波抑制功能與低壓側Y接的接地優勢。常考陷阱在於混淆升壓與降壓變壓器的接法差異,切記二次變電所屬降壓用途,故採用△-Y而非Y-△。"
學員答題分佈
①Y-Y0%
②Y-△0%
③△-Y0%
④△-△0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!