Q10.

三相感應電動機按Y-△起動法起動時,其起動電流為直接全壓起動時的多少倍?

用電設備檢驗 · 乙級 · 電工常識 · Q10

難易度分析

3 / 5

本題要求考生精確區分相電壓變化與電流變化之間的平方比例關係,選項中設置了數值倒數及電壓比等強干擾項,旨在測試對起動原理的掌握程度,而非簡單的數值記憶。

正確答案:④1/3

④ 1/3:Y-△ 起動時,定子繞組接成 Y 形,每相繞組承受的 相電壓 降為 △ 接時的 1/√3,因電流與電壓成正比,故起動電流為 (1/√3)² = 1/3 倍,此為降低大容量電動機起動電流的標準方法。

錯誤選項解析

  • ① 用電設備檢驗 乙級 電工常識 第 10 題 選項 ① 圖片:此圖片應為 1/√3 的數學表達式,但 Y-△ 起動法的電流關係是電壓比的平方,即 (1/√3)² = 1/3,而非單純的電壓比 1/√3。
  • ② 3:數值 3 為正確答案的倒數,Y-△ 起動是降低起動電流而非增大,全壓 △ 接法電流才是 Y 接起動時的 3 倍,此選項將倍率關係顛倒。
  • ③ 1/用電設備檢驗 乙級 電工常識 第 10 題 選項 ③ 圖片:此圖片應為 √3 的數學表達式,√3 是 Y 接與 △ 接時的 相電壓比值,但起動電流比為電壓比的平方,故 √3 並非正確的電流倍率。
Learning Tip

"Y-△ 起動法的核心考點在於區分 相電壓比 (1/√3) 與 電流比 (1/3) 的關係,常考陷阱是將兩者混淆。實務上此方法僅適用於正常運轉時為 △ 接法的鼠籠式感應電動機,且起動轉矩同樣降為全壓起動時的 1/3,不適合重載起動場合。"

學員答題分佈

①用電設備檢驗 乙級 電工常識 第 10 題 選項 ① 圖片0%
②30%
③1/用電設備檢驗 乙級 電工常識 第 10 題 選項 ③ 圖片0%
④1/30%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!