LONGEPASS
用電設備檢驗/電工常識/Q78
中等
正確率 -
Q78.

三相鼠籠式感應電動機做Y-△啟動時其啟動轉矩會降低,成為全壓啟動時之多少倍?

用電設備檢驗 · 乙級 · 電工常識 · Q78

難易度分析

3 / 5

本題要求考生精確區分電壓比與轉矩比的數學關係。由於選項中設計了與電壓比高度相似的干擾項,考生必須準確掌握平方比例關係才能選出正確答案,具有一定的陷阱性。

正確答案:③1/3

③ 1/3:Y-△啟動時,電動機定子繞組先以 Y 形連接,此時每相電壓降為線電壓的 1/√3。因感應電動機轉矩與電壓平方成正比,故啟動轉矩為全壓(△接)啟動時的 (1/√3)² = 1/3 倍。

錯誤選項解析

  • ① 1/2:Y-△啟動的轉矩降低比例並非 1/2。由於 Y接法相電壓為△接法的 1/√3,而轉矩與電壓平方成正比,故正確比例應為 (1/√3)² = 1/3。
  • ② 用電設備檢驗 乙級 電工常識 第 78 題 選項 ② 圖片/2:√3/2 是常見的混淆數值,此數值與三相功率計算中的 cosθ 係數有關,但與 Y-△啟動轉矩比無關。啟動轉矩比應為 1/3。
  • ④ 用電設備檢驗 乙級 電工常識 第 78 題 選項 ④ 圖片/3:1/√3 是 Y接法與△接法的相電壓比值,而非轉矩比值。轉矩與電壓平方成正比,因此啟動轉矩比應為 (1/√3)² = 1/3,而非 1/√3。
Learning Tip

"本題核心考點為Y-△啟動原理與轉矩-電壓平方關係。常考陷阱是混淆「電壓比(1/√3)」與「轉矩比(1/3)」,請牢記 T ∝ V² 的公式。Y-△啟動適用於輕載或無載啟動場合,可降低啟動電流至全壓啟動的 1/3,同時啟動轉矩也降為 1/3,實務上需確認負載能否接受此轉矩降低。"

學員答題分佈

①1/20%
②用電設備檢驗 乙級 電工常識 第 78 題 選項 ② 圖片/20%
③1/30%
④用電設備檢驗 乙級 電工常識 第 78 題 選項 ④ 圖片/30%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!