LONGEPASS
用電設備檢驗/基本技能/Q42
簡單
正確率 -
Q42.

以600/5A 比流器附裝安培計測定某線路電流,如安培計讀數為3A,則實際流經該導線之電流為多少安培?

用電設備檢驗 · 乙級 · 基本技能 · Q42

難易度分析

2 / 5

本題要求考生運用比流器變流比進行數值換算。雖然計算過程直接,但需正確區分一次側與二次側的比例關係,屬於驗證基礎電學概念掌握程度的典型計算題。

正確答案:③360

③ 360:比流器 CT 變流比為 600/5=120 倍,安培計讀數 3A 乘以變流比 120,得出實際線路電流為 3×120=360A。此為正確的換算方式。

錯誤選項解析

  • ① 600:600A 為比流器一次側的額定電流值,並非實際測量結果。此數值僅代表 CT 的設計規格,未將二次側讀數納入計算。
  • ② 450:450A 的計算方式有誤,可能誤將比率與讀數進行錯誤運算。正確的變流比應為 600÷5=120 倍,而非其他推算方式。
  • ④ 240:240A 的數值計算錯誤,可能誤用 80 倍率或其他錯誤公式。應嚴格遵守 一次側電流=二次側讀數×變流比 的換算原則。
Learning Tip

"此類題型常考陷阱在於混淆比流器變流比的換算方向。切記:實際電流=儀表讀數×(一次側額定/二次側額定),不可將分子分母顛倒。實務上 600/5A 為最常見的 CT 規格之一,需熟記換算邏輯。"

學員答題分佈

①6000%
②4500%
③3600%
④2400%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目