Q70.

某600/5A 比流器附裝5A 安培計,若將其一次貫穿數由1 匝改為3 匝時,則其電流比為何?

用電設備檢驗 · 乙級 · 基本技能 · Q70

難易度分析

3 / 5

本題需要將比流器的物理特性與數值計算相結合,考生必須精準掌握貫穿匝數與電流比之間的反比邏輯,並進行正確的除法運算才能得出結果。

正確答案:④200/5A

④ 200/5A:比流器(CT)電流比計算公式為:新電流比 = 原一次額定電流 ÷ 新一次貫穿匝數。原為 600/5A(1 匝),改為 3 匝後,600÷3 = 200,故新電流比為 200/5A。

錯誤選項解析

  • ① 1200/5A:比流器電流比與一次側匝數成反比,若改為 1200/5A 表示一次貫穿匝數需減半至 0.5 匝,與題意增加至 3 匝的方向相反。
  • ② 800/5A:800/5A 並非由 600/5A 經整數倍匝數變化可得之合理比值,電流比換算應為原一次額定電流除以新匝數,此數值無對應之正確計算依據。
  • ③ 400/5A:400/5A 對應的是一次貫穿匝數為 1.5 匝時之結果(600÷1.5=400),但題目明確改為 3 匝,故此選項不符合題設條件。
Learning Tip

"比流器一次貫穿匝數與電流比成反比關係,此為用電設備檢驗常考核心考點。常見陷阱為誤將匝數與電流比視為正比而選錯答案。實務上調整 CT 匝數可改變量測範圍,但需確認二次側額定電流(通常為 5A 或 1A)維持不變,且不可超過 CT 的額定容量(VA)限制。"

學員答題分佈

①1200/5A0%
②800/5A0%
③400/5A0%
④200/5A0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!