Q51.
連接比壓器(PT)時,下列何者正確?
用電設備檢驗 · 乙級 · 基本技能 · Q51
難易度分析
2 / 5
本題要求考生區分比壓器(PT)與比流器(CT)在接線方式與安全限制上的本質差異,需精確掌握電壓源特性之操作禁忌及基本安裝規範。
正確答案:④二次繞組不可短路
④ 二次繞組不可短路:PT 二次繞組短路會產生極大短路電流,導致線圈過熱燒毀。比壓器設計為近似電壓源,二次側短路會造成嚴重過電流,故絕對禁止。
錯誤選項解析
- ① 一次繞組與低壓電路並聯:比壓器(PT)一次繞組應與高壓電路並聯以進行電壓量測,而非低壓電路。PT 的功能是將高壓降至安全可量測的低電壓值。
- ② 二次繞組與瓦特表電壓線圈串聯:二次繞組應與瓦特表電壓線圈並聯,而非串聯。電壓線圈的設計為高阻抗,必須以並聯方式接入才能正確感應電壓。
- ③ 低壓側勿須在某點接地:PT 二次側必須接地,此為安全規範要求,可防止絕緣破壞時高壓竄入低壓側造成人員觸電危險。依據 CNS 及電業法規,儀用變壓器二次側應實施接地。
Learning Tip
"比壓器(PT)與比流器(CT)的接線方式與安全注意事項為常考對比題型。PT 二次側不可短路(電壓源特性),CT 二次側不可開路(電流源特性),兩者切記相反。另需注意 PT 一次側接高壓並聯、二次側必須接地以防高壓竄入,此為用電設備檢驗的重要安全規範。"
學員答題分佈
①一次繞組與低壓電路並聯0%
②二次繞組與瓦特表電壓線圈串聯0%
③低壓側勿須在某點接地0%
④二次繞組不可短路0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!