Q108.
與比流器併用之電表組,在送電前,應確認比流器之二次側回路
後,方可送電;於使用中,為了更換電表,應先將比流器二次側
後才可施工。上述空格中(A、B)應填入之正確作法為何?
用電設備檢驗 · 乙級 · 基本技能 · Q108
難易度分析
4 / 5
本題要求區分兩種不同情境下的比流器操作規範,且採複選形式,需完整判別所有選項的正確性。考點涉及對比流器二次側電路狀態的精確掌握,以及與相似設備操作原則的區分,具有一定的專業辨析難度。
正確答案 (複選):①, ②
- ① A:無開路:比流器(CT)二次側回路在送電前必須確認無開路狀態,因為若二次側開路會感應出極高電壓,危及人員安全與設備絕緣。
- ② B:短路:更換電表時需先將比流器二次側短路,以維持電流回路完整,避免拆除電表時造成二次側開路而產生危險高壓。
錯誤選項解析
- ③ A:短路:送電前若將二次側短路是錯誤做法,正確應確認回路導通無開路即可;短路操作僅於帶電更換儀表時才需要執行。
- ④ B:開路:使用中若將二次側開路會使CT鐵芯飽和並感應出數千伏特高壓,極度危險;正確做法是先短路後再施工。
Learning Tip
"比流器(CT)二次側絕對不可開路是此類題型的核心考點。送電前確認「無開路」確保回路正常;帶電更換儀表時則需「先短路」以防開路。切記:CT 與 PT(比壓器)的操作原則相反,PT 二次側絕對不可短路,而 CT 二次側絕對不可開路,此為用電設備檢驗常考之對比觀念。"
學員答題分佈
①A:無開路0%
②B:短路0%
③A:短路0%
④B:開路0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!