LONGEPASS
用電設備檢驗/基本技能/Q55
簡單
正確率 -
Q55.

某PT 二次側線電壓為100V,二次線路阻抗為40 歐姆,則此PT 之負擔為多少VA?

用電設備檢驗 · 乙級 · 基本技能 · Q55

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎計算題,要求考生能正確區分比壓器與比流器的負擔計算公式,並將給定數值代入視在功率公式進行運算。

正確答案:③250

③ 250:250 VA 為正確答案。PT 負擔(視在功率) 計算公式為 S = V²/Z = 100²/40 = 10000/40 = 250 VA,符合 比壓器二次側負載 的標準計算方式。

錯誤選項解析

  • ① 6.4:6.4 VA 的計算方式有誤,可能誤將電壓除以阻抗後再進行錯誤的平方運算,正確的 PT 負擔 計算應為 V²/Z。
  • ② 100:100 VA 僅直接取用二次側線電壓數值,未將電壓平方後除以阻抗,忽略了 視在功率 的計算公式。
  • ④ 1000:1000 VA 的數值過大,可能誤將電壓乘以阻抗(100×40=4000)或其他錯誤運算,正確應為電壓平方除以阻抗。
Learning Tip

"本題核心考點為 PT(比壓器)負擔計算。切記公式為 S = V²/Z,其中 V 為二次側額定電壓,Z 為二次迴路總阻抗。常見陷阱是與 CT(比流器) 的負擔計算 S = I²×Z 混淆,兩者公式形式不同但皆為 視在功率 的表達方式。實務上 PT 負擔會影響 計量精度,需確保不超過 PT 的額定容量。"

學員答題分佈

①6.40%
②1000%
③2500%
④10000%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目