LONGEPASS
用電設備檢驗/裝表工作/Q51
困難
正確率 -
Q51.

比流器二次側額定電流為5 安培,下列比流器之負擔敍述何者正確?

用電設備檢驗 · 乙級 · 裝表工作 · Q51

難易度分析

4 / 5

本題屬於複選題,要求考生必須同時掌握兩種不同類型的比流器負擔定義,並能正確運用公式將電壓或阻抗轉換為功率值(VA)。由於涉及多個概念的對比與精確計算,且選項中包含容易混淆的數值陷阱,提升了整體判別難度。

正確答案 (複選):①, ③

  • ① B-1 表示輸出25VA:B型負擔標示之數字代表二次側阻抗值(Ω),VA = I²R = 5² × 1 = 25VA,故 B-1 表示輸出 25VA 正確。
  • ③ C100 表示輸出25VA:C型負擔標示之數字代表20倍額定電流下之二次端子電壓(V),C100 表示 100V/100A,阻抗 = 100/100 = 1Ω,VA = 5² × 1 = 25VA,敘述正確。

錯誤選項解析

  • ② B-4 表示輸出400VA:B-4 之阻抗為 4Ω,VA = 5² × 4 = 100VA,而非 400VA。錯誤在於將阻抗值直接平方計算,正確應以 I²R 公式求解。
  • ④ C400 表示輸出400VA:C400 表示 400V/100A,阻抗 = 400/100 = 4Ω,VA = 5² × 4 = 100VA,而非 400VA。錯誤在於誤將 C 後數字直接當作 VA 值。
Learning Tip

"比流器負擔標示為常考重點:B型後數字為阻抗歐姆值,C型後數字為20倍額定電流下之二次端子電壓。計算 VA 時務必使用 VA = I²R = 25 × R 公式。實務上 C 型用於差動保護等需考慮暫態特性之場合,B 型用於一般計測迴路。易混淆陷阱為將 C 型數字誤認為 VA 或阻抗值,應牢記其代表電壓值並需換算為阻抗後再求 VA。"

學員答題分佈

①B-1 表示輸出25VA0%
②B-4 表示輸出400VA0%
③C100 表示輸出25VA0%
④C400 表示輸出400VA0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目