LONGEPASS
變電設備裝修/絕緣油處理/Q34
困難
正確率 -
Q34.

絕緣油在運轉使用之後,其特性因水分、氧化及溫度(熱)的接觸,而逐漸變化,為保持機器設備的正常運轉,必須定期做維護試驗,主變壓器絕緣油維護檢查項目有

變電設備裝修 · 乙級 · 絕緣油處理 · Q34

難易度分析

4 / 5

本題屬於複選題型,要求考生能精確區分設備運轉期間的定期維護項目與新油出廠時的品質驗證項目,需對多個專業檢查指標的適用場景有深入理解,且必須判定所有選項的正誤才能得分。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 含水量:含水量是主變壓器絕緣油維護的核心檢查項目。水分会顯著降低絕緣油的耐電壓強度並加速纖維素絕緣材料的老化,依據 CNS 標準需定期以卡爾費休法測定,確保水分含量在規範限值內。
  • ③ 油中氣體:油中氣體分析(DGA)是診斷變壓器內部故障的重要技術。透過檢測溶解於絕緣油中的氫氣、甲烷、乙炔等氣體成分及其比值,可早期發現局部放電、過熱或電弧等異常現象。
  • ④ 功率因數:功率因數(或介質損耗角正切 tan δ)反映絕緣油的絕緣劣化狀況。當油品因氧化產生極性物質或混入導電雜質時,功率因數會升高,是評估絕緣油電氣性能的重要指標。

錯誤選項解析

  • ② 氧化安定性:氧化安定性屬於新油出廠前的品質驗證試驗,用於評估絕緣油抵抗氧化的能力,並非運轉中絕緣油的定期維護檢查項目。運轉中的油品應透過酸價、污泥等指標來評估劣化程度。
Learning Tip

"主變壓器絕緣油的定期維護檢查以運轉中可監測的項目為主,包含含水量、油中氣體分析、功率因數、耐電壓試驗及酸價等。氧化安定性屬於新油型式試驗項目,切勿與運轉維護項目混淆。實務上應依據 CNS 14875 等標準規範檢驗週期,並建立歷史數據趨勢以早期發現異常。"

學員答題分佈

①含水量0%
②氧化安定性0%
③油中氣體0%
④功率因數0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!