Q110.
有關運轉中變壓器油的含水量,下列敘述何者不正確
變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q110
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求辨識多個不正確的敘述,且涉及物理化學性質的邏輯判斷,需精確區分不同溫度因素對量測結果的影響程度,認知負荷較高。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 與量測時之油溫有關:由於油溫會影響水分的溶解度,但題目要求選出不正確的敘述,此項雖為事實卻被列為答案選項之一。
- ③ 與化驗室之室溫有關:化驗室室溫雖會影響量測設備之精準度,但與油樣本身的含水量物理性質無直接因果關係,故此敘述不正確。
- ④ 與所有溫度均無關:變壓器絕緣油的含水量與溫度有高度相關性,主張與所有溫度均無關完全違背物理化學原理,故此敘述不正確。
錯誤選項解析
- ② 與抽樣時之油溫有關:抽樣時的油溫直接決定了油樣中溶解水分的飽和度,是影響含水量量測結果的關鍵因素,故敘述正確。
Learning Tip
"本題考點在於絕緣油溶解度與溫度的關係。在實務操作中,必須嚴格紀錄抽樣溫度,因為溫度升高會增加油中溶解水分的容量,若不考慮溫度補償將導致含水量分析結果失效。"
學員答題分佈
①與量測時之油溫有關0%
②與抽樣時之油溫有關0%
③與化驗室之室溫有關0%
④與所有溫度均無關0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!