保護電驛之設定時下列何者非應注意事項?

變電設備裝修 · 乙級 · 輔助設備之安裝及維修 · Q48

難易度分析

3 / 5

本題要求考生區分保護電驛設定參數與設備選型參數。由於需精準辨識電流特性與電壓等級在保護協調中的不同角色,且選項中包含多個相似的額定參數,具有一定的干擾性。

正確答案:③被保護設備的額定電壓

③ 被保護設備的額定電壓:被保護設備的額定電壓屬於設備絕緣設計與選型參數,與保護電驛的電流-時間特性曲線設定無直接關聯,電驛設定主要考量電流特性而非電壓等級。

錯誤選項解析

  • ① 斷路器的啟斷電流及時間:斷路器啟斷容量與電驛時間協調是保護電驛設定的核心要素,必須確保電驛動作時間與斷路器啟斷能力相匹配,避免故障時無法安全切斷電流。
  • ② 斷路器的額定電流:斷路器額定電流直接影響電驛的過電流保護設定值,設定時需確認斷路器容量與電驛pickup值協調,以達成選擇性保護。
  • ④ 被保護設備的額定電流或容許電流:被保護設備的額定電流或容許電流是決定電驛overload保護設定的關鍵依據,必須確保設定值低於設備容許電流以避免設備過熱損壞。
Learning Tip

"保護電驛設定的核心在於電流-時間協調曲線的配合,常考陷阱為混淆「設備選型參數」與「保護設定參數」。額定電壓用於設備絕緣等級選擇,而電驛設定聚焦於過電流pickup值、time dial設定及與斷路器啟斷容量的協調。實務上需依據CNS 14126等標準執行電驛協調研究,確保保護系統的选择性與靈敏度。"

學員答題分佈

①斷路器的啟斷電流及時間0%
②斷路器的額定電流0%
③被保護設備的額定電壓0%
④被保護設備的額定電流或容許電流0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!