Q61.
線電流為10A 之平衡三相三線式負載系統,以鉤式安培計測電流時
變電設備裝修 · 乙級 · 儀器使用 · Q61
難易度分析
4 / 5
本題要求考生掌握三相平衡系統的電流向量合成概念。由於採取多選形式,必須精確區分向量加法與簡單算術加法的差異,並能同時判定多個選項的正確性,因此提升了答題難度。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 任鉤其中兩線其值為10A:平衡三相三線式系統中,任兩線電流的向量和大小等於第三相電流的大小。因線電流為10A且三相平衡,故鉤住任意兩線時,鉤式安培計讀值為10A。
- ③ 若三條電源線一起鉤入其測量值為零:三相平衡系統中,三相電流的瞬時值總和恆為零(Ia + Ib + Ic = 0)。當三條電源線同時鉤入時,磁場互相抵消,故鉤式安培計測量值為零。
錯誤選項解析
- ① 任鉤其中兩線其值為20A:在平衡三相系統中,任鉤兩線時測得的是兩相電流的向量合成值,而非算術相加。由於三相電流相位差120°,兩相電流的向量和等於另一相的電流大小(10A),而非20A。
- ④ 若三條電源線一起鉤入其測量值為30A:三相電流一起鉤入時,因向量合成原理,三相電流互相抵消,測量值應為零而非30A。30A是將三相電流進行算術相加的錯誤結果,忽略了相位差的影響。
Learning Tip
"鉤式安培計測量原理基於電流產生的磁場,讀值為穿過鉤頭導體電流的向量和而非算術和。此類題型常考陷阱在於混淆向量相加與算術相加:平衡三相系統中,三相向量和為零、任兩相向量和等於第三相大小。實務上可利用「三線同鉤讀值為零」來快速驗證系統是否平衡。"
學員答題分佈
①任鉤其中兩線其值為20A0%
②任鉤其中兩線其值為10A0%
③若三條電源線一起鉤入其測量值為零0%
④若三條電源線一起鉤入其測量值為30A0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!