Q65.
鉤式電表的使用
變電設備裝修 · 乙級 · 儀器使用 · Q65
難易度分析
3 / 5
本題採複選形式,要求考生全面掌握量測工具的操作特性與功能限制,需對多個正確選項進行綜合判定,且包含易混淆的量測方式對比,提升了答題的精確度要求。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 可不切斷電路來測定電流:鉤式電表利用電磁感應原理(克希荷夫定律與法拉第電磁感應定律),透過鉤形鐵芯感應導體周圍磁場來換算電流值,因此無需切斷電路即可進行非接觸式電流測量,大幅提升帶電作業的安全性與便利性。
- ③ 只需鉤住一條電源線即可測電流:測量時僅需鉤住單一導線(火線或中性線任一),若同時鉤住火線與中性線兩條導線,因兩線電流方向相反、磁場互相抵消,將導致讀值接近零而無法正確量測。
- ④ 一般皆有兼具測量電阻及電壓的能力:現代鉤式電表多為多功能整合設計,除鉤式電流測量外,通常配備傳統測試棒插孔,可切換至電阻(Ω)、電壓(V)、通斷測試及頻率等量測模式,滿足現場多元檢測需求。
錯誤選項解析
- ② 一定需切斷電路串聯使用:此為傳統串聯式三用電表測量電流的使用方式,需將電表串入迴路中;鉤式電表的核心優勢正是免斷線、免串聯的非接觸式測量,兩者原理截然不同。
Learning Tip
"鉤式電表的核心考點在於掌握電磁感應非接觸式測量原理。常考陷阱:①誤以為可同時鉤住兩條電源線測量(磁場抵消導致讀值為零);②混淆鉤式電表與傳統三用電表的電流測量方式(串聯vs.非接觸);③實務操作時需注意鉤口需完全閉合且導線置於鉤芯中央,否則會因磁路不完整產生量測誤差。變電設備裝修作業中,帶電檢測務必遵守安全距離與個人防護裝備(PPE)規範。"
學員答題分佈
①可不切斷電路來測定電流0%
②一定需切斷電路串聯使用0%
③只需鉤住一條電源線即可測電流0%
④一般皆有兼具測量電阻及電壓的能力0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!