LONGEPASS
變電設備裝修/儀器使用/Q8
簡單
正確率 -
Q8.

線電流為10A 之平衡三相三線式負載系統,以鉤式安培計任鉤其中兩線測電流時,其值為

變電設備裝修 · 乙級 · 儀器使用 · Q8

難易度分析

2 / 5

本題考查對三相平衡系統線電流概念的理解,以及量測工具的正確使用方式。題目設定為單一選擇題,旨在確認考生是否能區分直接量測值與相線換算關係,無複雜計算過程。

正確答案:②10

② 10:鉤式安培計每次僅能鉤住單一導線測量該線的線電流,在平衡三相系統中每條線的電流皆相等,故測量值為10A。

錯誤選項解析

  • ① 0:在平衡三相三線式系統中,每條相線的線電流均相等且為10A,因此鉤式安培計測量任一相線時不可能得到0A。
  • ③ 10變電設備裝修 乙級 儀器使用 第 8 題 選項 ③ 圖片:10√3 A 是線電流與相電流在三角形接法中的換算關係值,但此題問的是直接測量單一導線的電流,並非進行相-線換算。
  • ④ 30 安培:30A 是三相電流的算術總和,但鉤式安培計每次僅測量單一導線,不會同時量測三條線的總電流。
Learning Tip

"此類題型常考鉤式安培計的測量原理與三相平衡系統的電流特性。關鍵陷阱在於混淆「單一導線測量值」與「相-線電流換算(√3倍關係)」,務必記住鉤表每次僅能量測單一導體的電流,在平衡系統中各線電流相等。"

學員答題分佈

①00%
②100%
③10變電設備裝修 乙級 儀器使用 第 8 題 選項 ③ 圖片0%
④30 安培0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目