Q82.
關於變壓器之阻抗電壓,下列敘述何者正確?
變電設備裝修 · 乙級 · 儀器使用 · Q82
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求對變壓器阻抗電壓的定義、量測流程及物理特性有全面的掌握。由於需同時判別多個正確選項,且包含需區分試驗類型與環境因素影響的陷阱,增加了解題的複雜度。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 通常以百分比表示:阻抗電壓(短路電壓)通常以額定電壓的百分比表示,此為變壓器標準規範方式,用於評估短路時的電壓降特性。
- ② 通常是在負載損失量測過程中讀取相關參數:量測阻抗電壓時,需進行負載損失試驗(短路試驗),於一次側施加電壓使二次側短路,讀取相關電壓、電流及功率參數。
- ④ 其百分比計算的基底(base)通常是變壓器的額定值:阻抗電壓百分比的計算基底(base)為變壓器的額定電壓與額定容量,此為CNS及IEC標準規範之標準化表示方式。
錯誤選項解析
- ③ 與溫度無關:阻抗電壓與溫度有關,因為繞組電阻會隨溫度變化而改變,進而影響阻抗值;通常需換算至參考溫度(如75°C或115°C)進行評估。
Learning Tip
"本題核心考點為變壓器阻抗電壓的定義與量測方法。常考陷阱包括:誤認阻抗電壓與溫度無關(實際上繞組電阻隨溫度變化)、混淆空載試驗(量測鐵損)與負載/短路試驗(量測銅損與阻抗電壓)的差異。實務上,阻抗電壓百分比直接影響變壓器的電壓調整率與並聯運轉條件,為變電設備裝修乙級/丙級檢定之高頻考點。"
學員答題分佈
①通常以百分比表示0%
②通常是在負載損失量測過程中讀取相關參數0%
③與溫度無關0%
④其百分比計算的基底(base)通常是變壓器的額定值0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!