Q93.
變壓器阻抗的標么值或百分率是
變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q93
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,要求對標么值的定義及其在不同電壓側的特性有精確的理解。題目設計了易於混淆的陷阱,將標么值與實際阻抗值區分開來,要求考生必須完整判定所有選項的正確性才能得分,因此增加了認知難度。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 以額定容量及額定電壓為基準值:標么值(Per-Unit Value) 系統以變壓器的 額定容量(kVA 或 MVA) 與 額定電壓 作為基準值,基準阻抗 Z_base = V_rated² / S_rated,此為標么值計算的核心定義。
- ③ 阻抗標么值換算為高壓側或低壓側均相同:標么值系統的關鍵優勢 在於阻抗標么值無論折算至高壓側或低壓側均保持相同,因為實際歐姆值與基準阻抗均隨 匝數比平方 同比例變化,兩者相除後結果不變。
錯誤選項解析
- ② 以100 為基準值:百分率是將標么值乘以 100 後以 % 表示,但基準值並非固定為 100,而是以 額定容量與額定電壓 推導出的基準阻抗為準,此選項混淆了百分率表示法與基準值的定義。
- ④ 阻抗標么值換算為高壓側比低壓側為高:阻抗的實際歐姆值在高壓側確實比低壓側高(相差匝數比平方倍),但 標么值 因基準值也同步變化,故兩側標么值相等,此選項混淆了 實際歐姆值 與 標么值 的概念。
Learning Tip
"本題核心考點為 標么值系統的定義與特性。常考陷阱在於混淆「實際歐姆值」與「標么值」:實際阻抗值會因折算側不同而改變,但標么值在高、低壓側保持一致。另外需記住 百分率 = 標么值 × 100%,基準值始終為額定容量與額定電壓,而非固定數值 100。"
學員答題分佈
①以額定容量及額定電壓為基準值0%
②以100 為基準值0%
③阻抗標么值換算為高壓側或低壓側均相同0%
④阻抗標么值換算為高壓側比低壓側為高0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!