在測定高壓線路電流時,若是CT 所造成的誤差,其原因為CT 的何種因素所致

變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q33

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能精確區分影響電流互感器精度的多項物理因素,並從中辨識出導致比誤差與角誤差的直接原因,而非僅僅是影響該因素的次要條件,考驗對電測基本原理的理解程度。

正確答案:③激磁電流

③ 激磁電流:激磁電流是造成CT誤差的根本原因。理想CT的一次電流應全部感應至二次側,但實際上一部分一次電流需作為激磁電流用於建立鐵心磁通,這部分電流無法傳遞至二次側,因而產生比誤差與角誤差。

錯誤選項解析

  • ① 等值阻抗的電壓降:等值阻抗的電壓降主要影響的是CT二次側的輸出電壓能力與負擔能力,而非造成電流測定誤差的直接原因。CT誤差的核心來源在於磁路中的電流分配,而非阻抗壓降。
  • ② 繞組銅損:繞組銅損是指電流通過繞組時因導體電阻產生的功率損耗,這會影響CT的效率與溫升,但不是造成電流變比誤差的主要因素。銅損屬於能量損耗層面,與測定精度無直接關聯。
  • ④ 鐵心的磁滯現象:鐵心的磁滯現象確實會增加鐵損並影響磁化特性,但它只是影響激磁電流大小的因素之一,並非CT誤差的直接原因。CT誤差的直接歸因應為激磁電流本身,而非單一磁滯效應。
Learning Tip

"本題核心考點為CT誤差來源。在高壓電流測定中,CT的激磁電流是造成比誤差與角誤差的直接原因,因為部分一次電流被用於建立磁通而無法感應至二次側。常考陷阱是將鐵心損耗(磁滯、渦流)與誤差直接原因混淆,應記住激磁電流才是根本因素。實務上選擇CT時需確保額定負擔匹配,避免鐵心飽和使激磁電流急增而加大誤差。"

學員答題分佈

①等值阻抗的電壓降0%
②繞組銅損0%
③激磁電流0%
④鐵心的磁滯現象0%