Q60.
變壓器油面調整工作應在何時施行
變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q60
難易度分析
3 / 5
本題考查變壓器安裝施工流程的先後順序,要求考生能準確區分各個作業階段的時機點。由於選項中包含多個相似的施工步驟,需對整體作業程序有正確的邏輯認知才能排除干擾項。
正確答案:④真空注油完成絕緣油靜置後
④ 真空注油完成絕緣油靜置後:真空注油完成絕緣油靜置後是正確的油面調整時機。絕緣油經真空注油後需靜置一段時間,讓油中殘留氣泡完全逸出、油溫穩定,此時測得的油面高度才準確,可依據油溫-油位曲線進行精確調整,確保瓦斯繼電器正常動作及絕緣散熱效果。
錯誤選項解析
- ① 真空注油前:真空注油前變壓器內部尚未注入絕緣油,此時無油面可供調整。油面調整必須在注油作業完成後才能進行。
- ② 內部接續前:內部接續前屬於變壓器內部組件安裝階段,此時尚未進行注油作業,油面調整的時機點不正確。內部接續應在乾燥處理後、注油前完成。
- ③ 真空試漏前:真空試漏前變壓器本體雖已封閉,但尚未注入絕緣油,無法進行油面高度的確認與調整。真空試漏的目的是檢驗油箱密封性能,與油面調整無關。
Learning Tip
"變壓器油面調整的關鍵在於絕緣油必須已完全靜置穩定,否則油中氣泡會導致油位讀數不準確。常考陷阱在於混淆「真空注油前/後」的作業順序。實務上需對照油溫與油位關係曲線,並確認儲油櫃(油枕)內的隔膜或膠囊狀態正常,以維持變壓器內部絕緣強度與散熱效能。"
學員答題分佈
①真空注油前0%
②內部接續前0%
③真空試漏前0%
④真空注油完成絕緣油靜置後0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!