Q8.
變壓器裝機過程中要將油面降低,其方法為
變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q8
難易度分析
3 / 5
本題要求對變壓器維護的專業操作流程有精確的記憶,需能區分維持正壓與直接通大氣在工業實務上的差異,並判別各操作步驟對油質影響的正確性。
正確答案:①上部油閥灌氮氣,下部經濾油機洩油
① 上部油閥灌氮氣,下部經濾油機洩油:氮氣加壓法為標準作業程序,由上部油閥注入惰性氮氣建立正壓,同時下部經濾油機控制洩油速率,可有效避免空氣進入造成絕緣油氧化與水分侵入。
錯誤選項解析
- ② 上部油閥關閉,下部經濾油機洩油:上部油閥關閉會使油箱內部形成負壓,導致洩油困難且可能吸入外部空氣,造成絕緣油劣化,正確做法應注入氮氣維持正壓。
- ③ 上部油閥打開,下部經濾油機洩油:上部油閥直接打開會使空氣中的氧氣與濕氣進入油箱,導致絕緣油酸化劣質與介電強度下降,應使用氮氣而非直接通大氣。
- ④ 直接洩油即可:直接洩油未控制油流速度且無氮氣保護,會造成空氣混入、油質污染及環境污染風險,違反變壓器維護之安全規範。
Learning Tip
"本題考點為變壓器絕緣油處理之標準程序。關鍵在於理解氮氣保護的作用:氮氣為惰性氣體,可隔絕氧氣與水分,防止絕緣油氧化劣化。常見陷阱是誤以為打開閥門通大氣即可,實際上會導致介電強度下降與油質劣化。實務操作須嚴格遵守密閉循環濾油原則,並符合 CNS 變壓器維護規範。"
學員答題分佈
①上部油閥灌氮氣,下部經濾油機洩油0%
②上部油閥關閉,下部經濾油機洩油0%
③上部油閥打開,下部經濾油機洩油0%
④直接洩油即可0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!