Q28.
某3150/105V 單相變壓器,如二次電流為300A,則一次電流應為
變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q28
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎計算類型,要求考生掌握變壓器電壓與電流的反比關係。雖然選項中設計了容易混淆的數值陷阱,但僅需應用單一基本公式即可求解,不涉及複雜的推論或多重概念,因此判定為低難度。
正確答案:③10
③ 10:依據變壓器功率守恆原理(V₁×I₁=V₂×I₂),一次電流 I₁=(V₂×I₂)/V₁=(105×300)/3150=10A,計算正確。
錯誤選項解析
- ① 1:一次電流計算需依據變壓器電壓與電流反比關係,1A 遠低於正確數值,未正確應用匝數比公式。
- ② 3:3A 的數值低估了實際一次側電流,可能誤將電壓比 (3150/105=30) 直接當作電流值而未進行正確換算。
- ④ 30 A:30A 是誤將電壓比 (3150/105=30) 直接當作電流值,未正確理解一次側與二次側電流成反比的關係。
Learning Tip
"此類題型核心考點為變壓器電壓電流關係式(V₁/V₂=I₂/I₁)。常見陷阱是混淆電壓比與電流比的方向,切記電壓高的一側電流較小。實務上變壓器額定值計算為乙級室內配線與變電設備裝修檢定必考題型,需熟練掌握匝數比與功率守恆的換算邏輯。"
學員答題分佈
①10%
②30%
③100%
④30 A0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!