Q163.
特高壓交連PE 電纜製造後每卷成品電纜須實施部分放電(Partial Discharge)試驗,通常於導體及遮蔽層間加49-61Hz 交流對地電壓(Vo)之1、1.5 及2 倍分別測試,其結果各階段之最大容許放電量規定皆不得大於
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q163
難易度分析
2 / 5
本題要求對特定產業標準的精確數值記憶,需區分不同設備在局部放電試驗中的容許限值,屬於對特定規範條文的記憶與應用。
正確答案:③5
③ 5:依據 CNS 標準 與 IEC 60885-3 規範,特高壓交連 PE 電纜於各階段(1Vo、1.5Vo、2Vo)之 局部放電量 最大容許值均不得超過 5 pC,此為確保電纜絕緣品質的關鍵指標。
錯誤選項解析
- ① 1:1 pC 的容許值過於嚴格,超出實際製造工藝可達到的合理範圍,不符合 CNS 標準 對特高壓 XLPE 電纜的規範要求。
- ② 3:3 pC 並非標準規範值,此數值與 IEC 60885 及 CNS 相關電纜試驗標準 所訂定的容許限值不符。
- ④ 10 PC(Picocoulombs):10 pC 的容許值過於寬鬆,若放電量達此數值代表電纜內部可能存在 氣隙 或 雜質 等絕緣缺陷,已不符合出廠試驗標準。
Learning Tip
"局部放電試驗 是檢測 XLPE 電纜絕緣內部是否存在 氣隙、雜質或突起 等缺陷的重要非破壞性試驗。常考陷阱為將 5 pC 與其他電氣設備(如變壓器、GIS)的放電限值混淆。切記:特高壓電纜出廠試驗的 三階段測試(1Vo、1.5Vo、2Vo) 均以 5 pC 為統一上限值。"
學員答題分佈
①10%
②30%
③50%
④10 PC(Picocoulombs)0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!