Q214.
輸電電纜導體遮蔽層的特性,下列敘述何者正確?
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q214
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題,要求對電纜多個組成層的功能有精確的區分能力。由於需排除機械保護等非電氣特性的干擾選項,並同時判定多個正確特徵,對知識點的掌握精度要求較高。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 輸電電纜導體遮蔽層為故障電流及充電電流之通路:導體遮蔽層具有半導電特性,在正常運行時提供充電電流的通路,發生接地故障時則成為故障電流的返回路徑,此為其重要電氣特性之一。
- ③ 絕緣體內的電位分佈均勻,可緩和電界強度:導體遮蔽層緊貼於導體與絕緣體之間,可消除導體表面因絞線造成的電場集中效應,使絕緣體內的電位梯度均勻分佈,有效緩和局部電界強度避免游離放電。
- ④ 故障時供異常電流流出:當電纜發生絕緣破壞或接地故障時,導體遮蔽層可作為異常電流的洩放路徑,使保護電驛能正確偵測並動作,確保系統安全。
錯誤選項解析
- ① 保護絕緣體不受外傷及腐蝕影響,以及防止濕氣入侵絕緣體:此敘述描述的是外被層(Sheath)的功能,而非導體遮蔽層。導體遮蔽層的主要作用在於均勻電場分佈,保護絕緣體免受外傷及防潮是金屬護套或外護層的職責。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分電纜各層的功能:導體遮蔽層負責均勻電場與電流導通,絕緣遮蔽層同樣用於緩和電界,而外被層才負責機械保護與防潮。常見陷阱是將各層功能混淆,實務上需牢記導體遮蔽與絕緣遮蔽均為半導電材料,主要目的在改善電場分佈,而非物理性保護。"
學員答題分佈
①保護絕緣體不受外傷及腐蝕影響,以及防止濕氣入侵絕緣體0%
②輸電電纜導體遮蔽層為故障電流及充電電流之通路0%
③絕緣體內的電位分佈均勻,可緩和電界強度0%
④故障時供異常電流流出0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!