LONGEPASS
Q45.

屋外型電纜終端匣之金屬遮蔽系統與支架基礎露出之接地線相接時,必須採

輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q45

難易度分析

2 / 5

此題要求考生精確區分不同接地連接工法的適用環境,特別是在戶外高腐蝕環境下,必須分辨機械式連接與冶金式連接的可靠性差異,屬於需要準確掌握規範定義的基礎概念題。

正確答案:①熔接

① 熔接:放熱熔接利用鋁粉與氧化鐵的化學反應產生高溫,使導體與接地線形成分子級冶金結合,接頭電阻低且具永久可靠性,符合 CNS 接地施工規範對戶外接地系統的要求。

錯誤選項解析

  • ② 使用接地夾板:接地夾板屬機械式連接,長期暴露於戶外環境易因熱脹冷縮與電化學腐蝕導致接觸電阻增加,不適用於永久性接地連接。
  • ③ 以螺栓固定於支架上:螺栓固定同樣為機械連接方式,會因震動鬆脫及氧化腐蝕而降低接地可靠性,無法滿足屋外終端匣接地系統的長期穩定要求。
  • ④ 鋁焊接:鋁焊接不適用於銅質接地導體的連接,因鋁與銅的熔點差異大且易產生金屬間化合物,無法確保接地回路的低電阻特性。
Learning Tip

"本題核心考點為戶外接地系統的永久連接方式。常考陷阱在於混淆「機械式連接」與「冶金式連接」的適用場合。實務上,放熱熔接是唯一能確保接地電阻長期穩定且免維護的工法,尤其適用於屋外終端匣等易受環境侵蝕的場所。需特別注意 CNS 14448 規範中對接地接頭施工方法的明確要求。"

學員答題分佈

①熔接0%
②使用接地夾板0%
③以螺栓固定於支架上0%
④鋁焊接0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!