Q45.
充油電纜剝除鋁被後,其切口處之處理,下列程序敘述何者正確?
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 充油電纜接續作業 · Q45
難易度分析
4 / 5
本題採複數正確答案形式,要求對施工程序之細節進行全面判定。考生需精確區分正確的保護措施與清洗劑類別,並排除錯誤的工具操作選項,增加了判斷難度。
正確答案 (複選):①, ④
- ① 於切口處之心線用乾淨布包紮保護:充油電纜剝除鋁被後,切口處的心線易受污染或損傷,使用乾淨布包紮可有效隔離灰塵與雜質,屬於標準的臨時保護措施。
- ④ 使用電纜絕緣油沖洗乾淨:使用電纜絕緣油沖洗可確保切口處清潔且與電纜內部絕緣介質相容,避免引入外來污染物,符合充油電纜接續的標準作業程序。
錯誤選項解析
- ② 用砂輪機將銳利切口邊緣磨平:使用砂輪機打磨切口會產生金屬碎屑,可能殘留於電纜內部造成絕緣劣化或局部放電,正確做法應使用專用銼刀或刮刀小心去除毛邊。
- ③ 解開包紮布後用去漬油清洗:去漬油並非充油電纜允許的清潔溶劑,其化學成分可能與絕緣油產生不良反應或殘留雜質,正確應使用與電纜相容的絕緣油進行清洗。
Learning Tip
"充油電纜接續作業中,鋁被切口處理的關鍵在於防止異物侵入與維持絕緣油純度。常考陷阱為混淆清潔溶劑種類,切記僅能使用與電纜相容的絕緣油,不可使用一般溶劑。實務上須特別注意金屬毛邊處理方式,避免產生游離放電隱患。"
學員答題分佈
①於切口處之心線用乾淨布包紮保護0%
②用砂輪機將銳利切口邊緣磨平0%
③解開包紮布後用去漬油清洗0%
④使用電纜絕緣油沖洗乾淨0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!