Q45.

輸電電纜終端匣或接續匣壓接作業時,下列敘述何者不正確?

輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 交連PE 電纜絕緣體削尖作業 · Q45

難易度分析

4 / 5

本題屬於複數選擇題,要求考生對壓接作業的設備規格及操作禁忌有精確的記憶與判別能力,需同時分析多個選項的正確性,因此提升了整體解題難度。

正確答案 (複選):②, ③

  • ② 電纜導體截面積2000mm2 以上時,需使用100 噸壓接機:此敘述錯誤。2000mm²以上之大截面導體所需壓接噸數通常超過100噸,實際應依導體規格與廠商技術資料選用150噸或更高噸數之壓接機,100噸無法達到規定之壓接密度。
  • ③ 壓接模具與導體引出棒的接觸面需塗抹油膏潤滑:此敘述錯誤。壓接模具與導體引出棒接觸面嚴禁塗抹油膏,因潤滑劑會改變摩擦係數與壓力傳遞,導致壓接密度不足或產生滑移,影響接續機械強度與電氣性能。

錯誤選項解析

  • ① 依施工圖說使用壓接模具:依施工圖說選用壓接模具為標準作業程序,可確保模具規格與導體截面積匹配,符合壓接品質要求。
  • ④ 正式壓接前需確認壓接機具正常動作及壓接鋼模尺寸:壓接前機具點檢為必要步驟,確認油壓系統正常運作及鋼模尺寸與導體規格相符,可避免壓接不良造成之品質缺陷。
Learning Tip

"本題考點為壓接作業之關鍵參數控制。常考陷阱包括:①壓接機噸數與導體截面積之對應關係,大截面導體需更高噸數以確保壓接密度;②壓接接觸面必須保持清潔乾燥,任何潤滑介質皆會干擾壓力傳遞。實務上應嚴格遵守CNS標準及施工圖說規範,壓接完成後尚需進行外觀檢查與電阻量測以驗證品質。"

學員答題分佈

①依施工圖說使用壓接模具0%
②電纜導體截面積2000mm2 以上時,需使用100 噸壓接機0%
③壓接模具與導體引出棒的接觸面需塗抹油膏潤滑0%
④正式壓接前需確認壓接機具正常動作及壓接鋼模尺寸0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!