Q55.
輸電電纜終端匣或接續匣其導體引出棒之壓接作業,下列敘述何者正確?
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 交連PE 電纜絕緣體削尖作業 · Q55
難易度分析
3 / 5
本題屬於複選題型,要求對作業程序的完整流程(前、中、後階段)具備精確的知識掌握。由於必須同時判斷多個選項的正確性,且包含對特定檢驗步驟必要性的辨析,增加了作答的複雜度。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 確認電纜尺寸及組立圖指定之鋼模:壓接鋼模的選擇必須依據電纜導體截面積與組立圖規範進行匹配,確保壓接後的導體電氣接觸面積與機械強度符合 CNS 標準要求。
- ② 壓接前須設定壓力後進行壓接作業:液壓壓接機於作業前須依導體材質與尺寸設定正確的額定壓力值,以確保壓接深度達到規範要求,避免接觸電阻過大導致局部過熱。
- ④ 壓接前須確認導體引出棒之外觀及尺寸:壓接前須確認導體引出棒之外觀無損傷(無刮痕、氧化)及尺寸規格正確,以確保電氣連接可靠性與機械拉脫強度滿足輸電系統安全要求。
錯誤選項解析
- ③ 壓接後不必確認外觀及尺寸:壓接後必須進行外觀檢查(有無裂紋、變形)與尺寸量測(壓接寬度、高度),以驗證壓接品質是否符合CNS 標準公差範圍,此為必要檢驗程序。
Learning Tip
"輸電電纜壓接作業的核心考點在於「壓接三階段確認」:壓接前(鋼模選型、壓力設定、引出棒檢驗)、壓接中(依序均勻加壓)、壓接後(外觀與尺寸複檢)。常考陷阱為混淆「壓接前」與「壓接後」的檢驗項目,需牢記壓接後仍須檢驗,絕非「不必確認」。實務上,接觸電阻與拉脫強度是評斷壓接品質的兩大關鍵指標。"
學員答題分佈
①確認電纜尺寸及組立圖指定之鋼模0%
②壓接前須設定壓力後進行壓接作業0%
③壓接後不必確認外觀及尺寸0%
④壓接前須確認導體引出棒之外觀及尺寸0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!