目前國內架空輸電線路所使用之耐熱導線種類有哪些?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 作業規劃 · Q39

難易度分析

4 / 5

題目要求在四項選項中辨別哪些為耐熱導線,需同時確認兩個正確答案;且辨別基於材質與熱性能的細微差異,非單純記憶。此結構性需求使得答題較單選更具挑戰性。

正確答案 (複選):②, ④

  • ② ZTACIR:ZTACIR(超耐熱鋁合金鋼芯鋁絞線)採用耐熱鋁合金線與低熱膨脹係數的因瓦合金(Invar)鋼芯,可承受高達150°C至210°C的運轉溫度,能大幅提升線路輸電容量,屬於國內常用的耐熱導線類型。
  • ④ TACSR:TACSR(耐熱鋁合金鋼芯鋁絞線)以耐熱鋁合金線取代傳統純鋁線,搭配鍍鋅鋼芯絞製而成,可承受約150°C的連續運轉溫度,為國內架空輸電線路常用的耐熱導線之一。

錯誤選項解析

  • ① AAC:AAC(全鋁導線)由純鋁線絞製而成,雖導電率良好但機械強度較低,且最高運轉溫度僅約75°C,不具備耐熱特性,主要用於低壓配電線路而非輸電線路。
  • ③ ACSR:ACSR(鋼芯鋁絞線)為架空輸電線路最廣泛使用的傳統導線,由純鋁線與鍍鋅鋼芯組成,但其最高允許運轉溫度僅約75°C至90°C,不屬於耐熱導線范畴。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分傳統導線與耐熱導線的差異。AAC與ACSR使用純鋁線,耐溫僅75°C~90°C;而TACSR與ZTACIR採用耐熱鋁合金,可承受150°C以上高溫。需注意ZTACIR進一步使用因瓦合金鋼芯以降低熱伸長,適合大跨度或高容量輸電需求。實務上進行線路增容改造時,常以耐熱導線替換原有ACSR,可在不變更铁塔結構下提升輸電容量。"

學員答題分佈

①AAC0%
②ZTACIR0%
③ACSR0%
④TACSR0%