Q12.
為增加供電容量,在既有架空輸電線路更換導線時,常使用下列何者線種才不致發生線下安全距離不足現象?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路相關法規 · Q12
難易度分析
3 / 5
此題目要求辨識特定用途的導線種類,重點在於評估不同導體在提高供電容量時,對耐熱性能與弧垂變化的影響。考生需掌握各類導體(如 AAC、ACSR、TACSR 與超耐熱型導體)之間的耐熱溫度差異,以及這些物理特性如何影響線下安全距離的維護,屬於專業知識的精確辨析題。
正確答案:④XTACIR
④ XTACIR:XTACIR(超耐熱鋁包鋼心鋁絞線)採用超耐熱鋁合金線,允許使用溫度可達210°C以上,在相同弧垂條件下可大幅提升輸電容量,是既設線路增容改造的首選線種。
錯誤選項解析
- ① AAC:AAC(全鋁絞線)導電率佳但機械強度較低,且耐熱溫度僅約70°C,在大電流下弧垂增加明顯,無法有效維持線下安全距離。
- ② ACSR:ACSR(鋁包鋼心鋁絞線)雖機械強度高,但標準型耐熱溫度僅約70~80°C,允許使用溫度偏低,更換時若提升容量仍會導致弧垂增大而影響安全距離。
- ③ TACSR:TACSR(耐熱鋁包鋼心鋁絞線)耐熱溫度可達約150°C,雖優於ACSR,但相較於超耐熱型導體,其容許電流提升幅度仍有限,非最佳選擇。
Learning Tip
"本題核心考點為既設線路增容時導體選型原則。各類導體耐熱等級依序為:AAC/ACSR(約70°C)< TACSR(約150°C)< XTACIR(約210°C)。實務上更換導線時,若使用耐熱等級不足的線種,在大負載下會因溫度升高導致弧垂增大,進而使線下安全距離不足違反法規要求。常考陷阱為混淆TACSR與XTACIR的耐熱溫度差異,需特別注意。"
學員答題分佈
①AAC0%
②ACSR0%
③TACSR0%
④XTACIR0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!