Q28.
在相同線徑尺寸下,下列哪種導線送電容量最高?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 材料選用 · Q28
難易度分析
3 / 5
題目考察導線耐熱溫度與送電容量之關係,需辨識不同導線型式的熱性能。雖不涉及複雜計算,但必須理解各型導線的熱限與電流承載概念,且選項中含有誤導性較低的選項,故難度為普通。
正確答案:④TACSR
④ TACSR:TACSR(耐熱鋁合金鋼心鋁絞線)採用耐熱鋁合金線,允許最高運作溫度可達 150°C,在相同線徑下可承載更大電流,因此送電容量最高。
錯誤選項解析
- ① ACSR:ACSR(鋼心鋁絞線)為傳統導線,其允許最高溫度約 75~80°C,受耐熱限制導致送電容量低於耐熱型導線。
- ② AAC:AAC(全鋁絞線)不含鋼心,機械強度較低且耐熱溫度與 ACSR 相當,無法承受更高電流密度,送電容量非最高。
- ③ 7NO.6:7NO.6 為 7 股第 6 號線絞合之硬銅或鋁絞線,屬傳統規格,耐熱性能未特別提升,送電容量不及 TACSR。
Learning Tip
"本題核心考點為導線耐熱溫度與送電容量之關係。TACSR 因使用耐熱鋁合金材料,工作溫度可提升至 150°C,相較 ACSR 的 75~80°C 大幅提升電流承載能力。實務上需注意,提升送電容量時亦須同步檢核線路弛度變化與接頭耐熱等級,避免因過熱導致安全距離不足或接頭劣化。"
學員答題分佈
①ACSR0%
②AAC0%
③7NO.60%
④TACSR0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!