Q54.
有關接地電阻計的接線描述下列何者正確?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 儀器及工具使用 · Q54
難易度分析
3 / 5
此題為多選題,需要準確區分三極量測法各端子之功能,並辨別一個常見陷阱,屬於普通難度。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 電壓電極輔助接地棒連接於接地電阻器P 端:接地電阻計採三極量測法時,電壓電極(P極)應連接至輔助電壓接地棒,用於偵測待測接地極與電壓極之間的電位差,此為標準接線方式。
- ② 電流電極輔助接地棒連接於接地電阻器C 端:電流電極(C極)應連接至輔助電流接地棒,用於注入測試電流形成完整迴路,使儀器能依據歐姆定律計算接地電阻值。
- ④ 待測接地電極連接於接地電阻器E 端:待測接地電極應連接至接地電阻器的E端(Earth端),此為三極法量測的基本接線原則,E端即代表被測量的接地系統本體。
錯誤選項解析
- ③ 電流電極輔助接地棒連接於接地電阻器E 端:電流電極輔助接地棒應連接於C端而非E端;E端專門用於連接待測接地電極,若將電流極誤接至E端會導致量測迴路錯誤而無法取得正確讀值。
Learning Tip
"接地電阻計三極量測法的接線原則為核心考點:切記 E接待測極、P接電壓極、C接電流極,口訣為「E待測、P電壓、C電流」。常見陷阱為混淆P端與C端的功能,實務上電壓極P用於偵測電位、電流極C用於注入測試電流,兩者不可互換。另需注意輔助接地棒打入深度與間距應符合規範,以免影響量測精度。"
學員答題分佈
①電壓電極輔助接地棒連接於接地電阻器P 端0%
②電流電極輔助接地棒連接於接地電阻器C 端0%
③電流電極輔助接地棒連接於接地電阻器E 端0%
④待測接地電極連接於接地電阻器E 端0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!