LONGEPASS
Q55.

有關接地電阻計的輔助接地棒佈設位置下列何者正確?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 儀器及工具使用 · Q55

難易度分析

4 / 5

題目為多選,需判斷兩項正確答案。需要對三極法電極佈設順序與距離規範有完整掌握,並能辨識相對位置錯誤的陷阱。由於須同時辨別兩個正確項目,且知識面較為專業,故評為四級難度。

正確答案 (複選):②, ④

  • ② 電流電極輔助接地棒應距離待測接地電極20 公尺以上:依據三極法量測接地電阻原理,電流電極(C極)應距離待測接地電極至少 20 公尺以上,以確保待測電極與電流電極各自的電位錐(電位影響範圍)完全分離,從而獲得準確的接地電阻值。
  • ④ 電壓電極輔助接地棒位於電流電極輔助接地棒與待測接地電極之間:在標準的三極法(電位降法)佈設中,電壓電極(P極)必須位於電流電極(C極)與待測接地電極(E極)之間的直線上,通常設置在距待測電極約總距離 62% 的位置,以捕捉正確的零電位點。

錯誤選項解析

  • ① 電流電極輔助接地棒需緊鄰待測接地電極:電流電極若緊鄰待測接地電極,會導致兩者電位分布區域重疊,無法形成有效的電位梯度,使量測結果嚴重偏低而不準確。正確做法是電流電極需與待測電極保持足夠距離。
  • ③ 電流電極輔助接地棒位於電壓電極輔助接地棒與待測接地電極之間:此敘述將電流電極與電壓電極的相對位置顛倒。在電位降法佈設中,電流電極應位於最外側,而非介於電壓電極與待測電極之間,否則將無法正確量測電位差。
Learning Tip

"接地電阻計量測常考三極法電極佈設順序:由待測電極向外依序為「待測接地電極(E)→ 電壓電極(P) → 電流電極(C)」。常考陷阱為混淆 P 極與 C 極的相對位置,切記電壓電極在中間、電流電極在最遠端。實務上電流電極距離不足會導致電位錐重疊,使讀值產生誤差,另需注意量測時應避開地下管線及鄰近導體干擾。"

學員答題分佈

①電流電極輔助接地棒需緊鄰待測接地電極0%
②電流電極輔助接地棒應距離待測接地電極20 公尺以上0%
③電流電極輔助接地棒位於電壓電極輔助接地棒與待測接地電極之間0%
④電壓電極輔助接地棒位於電流電極輔助接地棒與待測接地電極之間0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!