Q67.
下列哪一種水電阻之清水,可用於人工活線礙子清掃?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 材料選用 · Q67
難易度分析
3 / 5
本題需同時確認兩個符合≥5000Ω⋅cm的選項,且判別較高電阻並非危險。此結構使考生須精準回想單一數值並排除錯誤概念,屬於中等難度。
正確答案 (複選):③, ④
- ③ 5500Ω-cm:5500Ω-cm 符合 人工活線礙子清掃 用水電阻之最低要求(≥5000Ω-cm),能有效控制 漏電流 在安全範圍內。
- ④ 8000Ω-cm:8000Ω-cm 高於最低標準,水質純度更高,絕緣性能更佳,是更安全的活線清掃用水選擇。
錯誤選項解析
- ① 4000Ω-cm:4000Ω-cm 的水電阻低於 活線清掃最低標準,使用此電阻值的清水可能導致 漏電流過大,危及作業人員安全。
- ② 3500Ω-cm:3500Ω-cm 的水電阻為四個選項中最低,遠未達 活線礙子清掃 的安全門檻,極易引發 感電事故。
Learning Tip
"本題核心考點為 活線清掃用水電阻標準。依 輸電架空線路活線作業規範,人工活線礙子清掃用清水之電阻率須達 5000Ω-cm 以上。常見陷阱是誤以為數值越高越危險,實際上水電阻越高代表水中 離子濃度越低、導電性越差,反而越安全。實務上應定期使用 水電阻計 檢測水質,確保作業安全。"
學員答題分佈
①4000Ω-cm0%
②3500Ω-cm0%
③5500Ω-cm0%
④8000Ω-cm0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!