Q2.
跨越高速公路345kV 線路之兩端鐵塔接地電阻應為多少以下?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q2
難易度分析
3 / 5
此題考查特定電壓等級與特殊環境(跨越高速公路)下的技術規範數值。難點在於區分一般輸電線路與重要跨越段在接地電阻要求上的差異,若無法精準區分不同情境下的規範標準,容易受到一般標準數值的干擾。
正確答案:①5Ω
① 5Ω:依據輸電架空線路技術規範,跨越高速公路之345kV線路兩端鐵塔屬於重要跨越段,其接地電阻必須控制在5Ω以下,以確保故障電流能迅速洩放並維持系統保護電驛正確動作。
錯誤選項解析
- ② 10Ω:10Ω為一般線路區間標準接地電阻值,但跨越高速公路屬於特殊重要跨越段,規範要求更為嚴格,故10Ω不符合此情境之標準。
- ③ 15Ω:15Ω已超出重要跨越段之接地電阻容許上限,若接地電阻過高將導致故障時塔身電位升高,增加跨步電壓與接觸電壓之危險,不符合安全規範。
- ④ 20Ω:20Ω遠高於規範要求,此數值通常僅見於一般低壓配電線路之接地標準,不適用於345kV超高壓輸電線路之重要跨越段。
Learning Tip
"此類題型常考接地電阻值與線路等級/跨越對象之對應關係。請注意區分:一般區間(通常10Ω以下)與重要跨越段如高速公路、鐵路、通航河道等(要求5Ω以下)之差異。實務上,接地電阻越低,雷擊或故障時之電位上升越小,對人員與設備之保護越完善。"
學員答題分佈
①5Ω0%
②10Ω0%
③15Ω0%
④20Ω0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!