Q11.
為降低輸電線路對通信線路之干擾,下列何者錯誤?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q11
難易度分析
3 / 5
此題考查電力系統防禦電磁干擾的專業技術手段,需精確理解變壓器接線方式對於零序分量與三次諧波傳遞的影響。考生必須能夠區分各種防護措施(如線路換位、架空接地線、中性點接地特性)的有效性,並判斷特定變壓器接線結構是否會因無法提供零序電流回路而加劇干擾。
正確答案:②主變壓器採用Y-Y 連接
② 主變壓器採用Y-Y 連接:Y-Y 連接的主變壓器會使零序電流與三次諧波直接傳遞至二次側,反而增加對通信線路的干擾;實務上應採用 Δ-Y 或 Y-Δ 連接,利用 Δ 繞組提供零序電流迴路以抑制干擾。
錯誤選項解析
- ① 輸電線要有充分的換位:輸電線換位(Transposition)可平衡三相線路的電磁耦合效應,使各相對通信線路的感應電壓相互抵消,是降低電磁干擾的有效措施。
- ③ 裝設架空接地線:架空接地線(Shield Wire / Overhead Ground Wire)架設於導線上方,可形成電磁遮蔽效應,有效降低輸電線路對下方通信線路的電磁感應干擾。
- ④ 中性點採用高阻抗接地:中性點高阻抗接地可限制接地故障電流大小,降低故障時產生的暫態電磁場,從而減少對鄰近通信線路的干擾。
Learning Tip
"本題考點為輸電線路對通信線路的電磁干擾防治。常考陷阱在於變壓器接線方式的影響:Y-Y 接法無法隔離零序分量,會使干擾加劇;而換位、架設架空地線、高阻抗接地均為標準防護手段。實務上亦常採用光纖複合架空地線(OPGW)兼具遮蔽與通信功能。"
學員答題分佈
①輸電線要有充分的換位0%
②主變壓器採用Y-Y 連接0%
③裝設架空接地線0%
④中性點採用高阻抗接地0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!