Q16.

架空輸電線路之正相序阻抗與負相序阻抗之關係為

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q16

難易度分析

2 / 5

此題考查對稱分量法中靜態設備序阻抗的基本性質。屬於基礎概念辨析題,需區分靜態設備(如輸電線路)與旋轉電機在序阻抗特性上的差異。

正確答案:①約相等

① 約相等:正相序阻抗與負相序阻抗在靜態對稱的架空輸電線路中,因導體幾何排列與電磁耦合特性相同,故兩者數值約相等。此為對稱分量法分析三相不平衡故障的基礎原理。

錯誤選項解析

  • ② 均為零:正相序與負相序阻抗均不為零,其值由導體電阻、自感抗及互感抗共同決定,實際數值取決於線路配置與導體規格。
  • ③ 正相序阻抗為負相序阻抗之兩倍:正相序阻抗並非負相序阻抗的兩倍。在靜態設備(如輸電線路、變壓器)中,兩者阻抗值相等,不存在倍數關係。
  • ④ 負相序阻抗為正相序阻抗之兩倍:負相序阻抗並非正相序阻抗的兩倍。此錯誤觀念可能與旋轉電機(如發電機)混淆,發電機的正負相序阻抗確實不同,但架空線路為靜態設備,兩者相等。
Learning Tip

"本題核心考點為對稱分量法中各序阻抗的特性。需特別區分:靜態設備(輸電線路、變壓器、電纜)的正負相序阻抗相等;而旋轉電機(同步發電機、感應電動機)因轉子旋轉效應,正負相序阻抗不相等。實務上進行接地故障計算與電驛設定時,正確理解序阻抗關係直接影響保護協調的準確性。"

學員答題分佈

①約相等0%
②均為零0%
③正相序阻抗為負相序阻抗之兩倍0%
④負相序阻抗為正相序阻抗之兩倍0%