Q73.
架空輸電線路二回線左右共架時為減少靜電感應,導線以何種方式配置?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q73
難易度分析
2 / 5
此題要求辨識特定架空線路配置下的物理設計原理。難點在於區分實際的導線排列方式與電力系統分析中使用的理論分量名詞。考生需精確掌握不同配置方式對電場相互抵消效果的影響,以判別哪一種排列方式能達到降低感應電壓的工程目的。
正確答案:③逆相序
③ 逆相序:逆相序配置使兩回線的相位呈反向排列,利用電場相互抵消原理,可有效降低導線間的靜電感應與電磁感應電壓,符合 CNS 輸電線路設計規範。
錯誤選項解析
- ① 正相序:正相序配置會使兩回線的同相導線相鄰排列,導致電場疊加效應增強,反而會增大靜電感應電壓,不符合降低感應的設計目的。
- ② 負相序:負相序是電力系統中用於分析三相不平衡時的對稱分量概念,並非導線物理配置方式,與架空線路的相序排列無關。
- ④ 零相序:零相序同樣屬於對稱分量法中的分析用分量,用於計算接地故障電流,並非實際導線配置方式,與本題情境無關。
Learning Tip
"本題核心考點為雙回線路相序配置對感應電壓的影響。常考陷阱在於混淆「相序排列方式」與「對稱分量分析名詞」。逆相序與正相序是實際導線配置方法,而正相序會增強感應效應,逆相序才能降低感應。實務上架設雙回線路時,必須依CNS 電業法規採用逆相序排列,以維護線路維護人員的作業安全。"
學員答題分佈
①正相序0%
②負相序0%
③逆相序0%
④零相序0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!