LONGEPASS
Q14.

輸電系統中當發生單相接地故障時,下列何者排除故障最為容易?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q14

難易度分析

3 / 5

此題目屬於基礎概念辨析題,需準確掌握不同接地方式對故障電流規模的影響,以及故障電流大小如何決定保護電驛偵測與故障點定位的精準度。考生必須區分「系統供電連續性」與「故障排除效率」這兩個不同的技術維度。

正確答案:④直接接地

④ 直接接地:直接接地系統提供低阻抗故障路徑,單相接地時產生大故障電流,使過電流電驛能迅速且精確動作,故障區段容易辨識與隔離,因此排除故障最為容易。

錯誤選項解析

  • ① 不接地:不接地系統發生單相接地故障時,故障電流僅為線路對地電容電流,數值極小導致電驛難以偵測,故障點不易定位且可能產生暫態過電壓,排除故障最為困難。
  • ② 高電阻接地:高電阻接地將接地電流限制於數安培範圍,雖可減少設備損害,但因故障電流過小,導致保護電驛靈敏度不足,故障區段搜尋與排除較為困難。
  • ③ 消弧電抗接地:消弧電抗接地(又稱彼得生線圈接地)利用電感電流補償對地電容電流,使接地電弧自行熄滅,但此特性反而造成故障電流極小化,不利於故障偵測與定位。
Learning Tip

"本題核心考點為接地方式與故障偵測難易度之關係。關鍵觀念:故障電流越大,電驛越容易偵測。直接接地故障電流最大、最易排除;不接地與消弧電抗接地雖可維持供電連續性,但故障定位困難。常考陷阱為混淆「供電可靠性」與「故障排除容易度」,兩者為不同評估面向。"

學員答題分佈

①不接地0%
②高電阻接地0%
③消弧電抗接地0%
④直接接地0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!