Q222.
下列何者為台灣目前345kV 架空輸電線路每相導線排列方式?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q222
難易度分析
4 / 5
本題要求考生在多個高度相似的技術參數組合中進行判別,必須同時精確掌握導線截面積、排列方式與間距數值。由於涉及多重正確選項的判斷,且參數細節極其精微,對記憶的精準度與專業規範的掌握要求較高。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 954MCM(45/7)ACSR 兩條導線平行排列,間隔為457 ㎜:954MCM(45/7)ACSR 導線採用 兩條平行排列 方式,間距 457mm 符合台灣345kV輸電線路設計規範,此 雙分裂導線 配置可有效降低電暈放電損失並提升 輸電容量。
- ② 795MCM(45/7)ACSR 四條導線正方形排列,間隔為400 ㎜:795MCM(45/7)ACSR 採用 四導線正方形排列,間距 400mm 為標準 四分裂導線 配置,利用增加導體等效半徑來抑制 電暈效應 與 無線電干擾,符合台電345kV線路規範。
- ③ 795MCM(26/7)ACSR 四條導線正方形排列,間隔為400 ㎜:795MCM(26/7)ACSR 同樣採用 四導線正方形排列 與 400mm間距,其 鋁鋼截面積比例 雖與45/7結構不同,但電氣性能仍滿足345kV系統之 分裂導線 設計要求。
錯誤選項解析
- ④ 954MCM(45/7)ACSR 四條導線正方形排列,間隔為457 ㎜:954MCM(45/7)ACSR 在台灣345kV線路中應採 兩條平行排列 而非四導線排列,此選項將 導線規格 與 排列方式 錯誤配對,正確的四分裂配置應使用 795MCM 系列導線。
Learning Tip
"345kV架空輸電線路的 分裂導線配置 為常考重點:954MCM採雙分裂(間距457mm)、795MCM採四分裂(間距400mm),切勿混淆導體規格與排列組合。ACSR 括號內數字代表 鋁股數/鋼股數,不同股數比影響導線的 機械強度 與 載流容量,實務上需依 台電輸電線路設計標準 選用。"
學員答題分佈
①954MCM(45/7)ACSR 兩條導線平行排列,間隔為457 ㎜0%
②795MCM(45/7)ACSR 四條導線正方形排列,間隔為400 ㎜0%
③795MCM(26/7)ACSR 四條導線正方形排列,間隔為400 ㎜0%
④954MCM(45/7)ACSR 四條導線正方形排列,間隔為457 ㎜0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!