Q76.
架空輸電線路用避雷器之所以能降低事故發生的可能性,係因為其可以遮斷
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q76
難易度分析
2 / 5
此題屬於基礎觀念辨析,主要考察對電力設備功能定義的精確掌握。考生需能區分保護裝置在處理不同性質電流(如正常運作電流、系統故障電流與瞬態過電壓電流)時的角色分配,屬於單一核心概念的應用。
正確答案:④雷擊電流
④ 雷擊電流:避雷器(Surge Arrester)的核心功能是將雷擊過電壓產生的瞬態大電流導入大地,限制線路與設備承受的電壓峰值,從而降低絕緣破壞與跳機事故的發生機率。
錯誤選項解析
- ① 故障電流:故障電流的遮斷是由斷路器負責,而非避雷器的功能。避雷器僅在過電壓瞬態時導通,不具備遮斷系統故障電流的能力。
- ② 負載電流:負載電流是線路正常運轉時的傳輸電流,避雷器在額定電壓下呈現高阻抗狀態,不會也不應遮斷負載電流。
- ③ 礙子表面洩漏電流:礙子表面洩漏電流是由於絕緣子表面污染或潮濕所產生,屬於持續性微小電流,與避雷器的過電壓保護功能無關。
Learning Tip
"本題考點在於區分避雷器與斷路器的功能差異。避雷器專責過電壓保護(雷擊、開關突波),利用非線性電阻特性在正常電壓下絕緣、過電壓時導通;而故障電流與負載電流的遮斷屬於斷路器職責。實務上常混淆避雷針(引雷)與避雷器(限壓)的作用原理,需特別注意。"
學員答題分佈
①故障電流0%
②負載電流0%
③礙子表面洩漏電流0%
④雷擊電流0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!